小蜜蜂
![]() 等级:管理员
注册时间:2010-08-02
|
第
楼发表于:2015-01-25 20:53:53
回复: Re:壁挂式空调的安装和验收
5、接线。室内外机组的电线连接:首先要看懂机组上的电气原理图和接线图,连接导线一般承机配有,必要时要自备导线,其规格要相同。连接导线时,要确认接线端子的颜色是否相符,然后用颜色相同之导线连接起来。 6、试运转。先插上电源插头,然后把开关置于“COOL”位置上,绿色指示灯亮时表明机器已开始制冷,若将开关位置于“HEAT”位置上,供暖红色指示灯亮,表明机器已转动制热。机器运转时,要注意运转、拨动情况有无书法家,在通风10min以后用手迎风可感到冷气或暖气吹出。 空调室内机安装注意事项 1、选择坚固、不易受到振动、足以承受机组重量的地方; 2、选择排水容易、可进行室外机管路连接的地方; 3、选择不靠近热源、蒸气源、不会对机组的进、出风产生障碍的地方; 4、选择可将冷风或热风送至室内各个角落的地方;
5、应选择靠近空调器电源插座的地方,且机器附近留出足够的空间; 6、应选择室内机下方无电视机、电脑等贵重物品的地方; 7、在卧室内安装,不宜让出风直吹向床。 8、定期更换活性炭,保证过滤网的吸附能力。 9、紫铜管加长时需要焊接,不能有漏气等问题。(国际允许的泄漏量是3%至5%)。 10、在空调器的接水盘中倒入一点水,检查一下是否能排到室外。 11、铜管的安装尽量减少拐弯处,尽可能水平,才有利于空调的流通速度。 ![]() 装修知识实用问题集 |
小蜜蜂
![]() 等级:管理员
注册时间:2010-08-02
|
第
楼发表于:2015-01-25 20:56:57
回复: Re:壁挂式空调的安装和验收
四、空调室外机安装注意事项
1、足以承受机组重量,不会产生很大振动和噪音的地方; 2、通风良好的地方,排出的风及发出的噪音不应影响到左邻右舍; 3、尽量选择不易受雨淋或阳光直射及被海风吹着的地方; 4、避开可能有腐蚀性气体、可燃性气体以及油雾飞溅、蒸气多的场所。 5、室外机组周围无障碍物,以保持良好的散热效果。 6、空调安装架的承重能力应不低于空调机组自重的4倍,承重能力至少不低于180公斤。 7、冷凝器的背面和侧面应距障碍物20cm以上,正面应距障碍物40cm以上。 ![]() 装修知识实用问题集 |
小蜜蜂
![]() 等级:管理员
注册时间:2010-08-02
|
第
楼发表于:2015-01-25 20:59:14
回复: Re:壁挂式空调的安装和验收
空调安装的验收 1.检查服务 先了解所选购空调零售商或商场的安装服务承诺和服务标准。比如电话预约后安装到位的时间,是24小时还是48小时,对安装人员服务态度有无成文规定等。用户可以据此来检查零售商的安装服务是否有他们所说的那么好。 2.检查安装工艺 答:了解厂家安装工艺的要求。各个厂家对安装工艺都有成文的规定,消费者可以参照来检查安装人员是否按要求作了。 3.检查操作 (1)插上电源,开启空调,看空调是否能够正常的运转,制冷或是制热,是否足够强劲。 (2)注意空调出风口的情况,是否正常的摆动,出风是否正常,有无异常的声响和噪音。 (3)在运行一段时间后,看空调的各管道处是否有漏水等异样的情况。 ![]() 装修知识实用问题集 |