回复: Re:地下室防水做法基本要求
(2)作业条件 基层15-20mm厚的1:3水泥砂浆找平层应具有足够的强度。找平层应抹平压光、坚实、牢固、不起砂,不得有凹凸、松动、鼓包、裂缝、麻面等现象。其平整度应用2m长直尺检查,找平层与直尺间的空隙不得超过5mm。 找平层表面必须干净、干燥,其含水率不大于9%。 底板找平层与立墙交接处,找平层与积水坑,凹坑等交接处的阴阳角均应作成圆弧。 找平层的坡度应符合设计及有关规定要求,不得局部积水。 (3)注意事项 施工材料和辅助材料多属易燃品,存放材料的仓库及施工现场必须符合国家有关防火规定。使用二甲苯等溶剂应有相应的防毒措施。 地下室防水工程部位作业时,操作人员必须戴安全帽。 高聚物改性沥青防水卷材热熔法施工环境温度不低于-10ºC;合成高分子防水卷材现场施工不低于-5ºC;合成高分子防水涂料一般不宜冬期施工,如确实急需施工时,环境温度应大于0ºC。雨天、雪天、五级风以上均不得施工。 注意成品保护。防水施工要与有关工序作业配合协调,防水专业队与有关施工操作人员共同保护防水层不遭破坏。不穿带钉的鞋上防水层。 劳动组织可根据施工作业面变化进行调整,一般每组为5-8人。 ![]() 装修清包热线:13917863365 |