什么是地暖打压

地暖打压是地暖完成回填后地暖安装过程中的关键一环。通过压力合格测试来检验地暖系统运行是否正常,如果压力不合格就表明地暖系统存在漏水和施工故障等问题,这时就需要施工人员进行重新排查和打压。

地暖打压标准

1、用水压泵将地暖系统内充满水,缓慢升压至0.6Mpa或系统工作压力的1.5倍,在升压的过程中随时观察是否出现异常状况。

2、稳压观察一小时后无渗漏,再继续观察观察15分钟,压力降<0.03Mpa为合格。打压后初次通暖缓慢升温,将水温控制在25-30℃范围内运行20小时左右,以后24小时内可以使水温达到正常范围。



清包装修知识大全

shqingbao
等级:管理员
注册时间:2013-05-21
发表于:2015-12-10 16:02:32
回复: Re:地暖打压注意事项
    

地暖打压注意事项

1、冬季进行打压测试时一定要采取防冻措施。

2、压力值正常与否,压差才是参考的关键,压差越大循环越快,热量也才能源源不断地供应。

3、进行打压测试注入水时,注水速度一定要缓慢进行,当系统充满水后一定要仔细检查各环路的密封性,以防数据不准确。

4、压力测试完毕后泄压将水放出,同时要做好相应的打压记录并归档,以备以后参考。