BBS论坛 » 清包装修指南 » 环氧自流平的施工工艺 | ||
---|---|---|
|
||
|
jy_chaensl
等级:普通会员
注册时间:2013-03-14
|
第
楼发表于:2016-05-03 14:11:23
回复: Re:环氧自流平的施工工艺
2、环氧自流平施工方法 (1)工艺流程 ①清理基面→②涂刷底涂(间隔时间30分钟左右)→③配制自流平浆料→④浇注→⑤刮涂面层→ ⑥专用滚筒消泡(在20分钟内)→⑦自流平面完成 (2)环氧自流平施工工艺 a) 底涂:将底油加水以1:4稀释后,均匀涂刷在基面上。1Kg底油涂布面积为5平方米。用漆刷或滚筒将自流平底涂剂涂于处理过的混凝土基面上,涂刷二层,在旧基层上需再增1道底漆。第一层干燥后方可涂第二层(间隔时间30分钟左右)。底涂剂用量约为0.18kg/m2,每桶 可施工约为110m2。底涂剂干燥后进行自流平施工。 b) 浆料拌和:先秤量7公斤的水量置于拌和机内,边搅拌边加入环氧树脂自流平,直到均匀不见颗粒状,且流动性佳的情况,再继续搅拌3-4分钟,使浆料均匀,静止10分钟左右方可使用。如一次拌和二包,则先加14公斤的水,但只能先加一包,搅和 至均匀不见颗粒,再加第二包。 c) 刮涂面层:待底油半干后即可浇注浆料,并以带齿推刀或刮板加助展开,并控制薄层厚度,再以消泡滚筒处理即成高平整地坪。将搅拌均匀自流平砂浆倒于底涂过的基面上,一次涂抹须达到所需厚度,再用镘刀或专用齿针刮刀摊平,再用放气滚筒放弃,待其自流。表面凝结后,不用再涂抹。 d) 如局部过高,料浆不能流到的地方,可用抹子轻轻刮平即可,流平施工时间最好在30分钟内完成,施工后的机具方即用水冲洗干净。 e) 养护:温度20℃时,6~8小时可行走,温度低于5℃,则须1~2天。固化后,对其表面采用蜡封或刷表面处理剂进行养护,2周后即可使用。养护期最低不得小于1周。 注意事项: 1) 具体施工应参照设计要求及产品的使用说明书。 2) 普通自流平材料不能直接用于表面耐磨层。 3) 切勿低于5℃时进行自流平施工,施工温度在5-35℃,最佳温度15~30℃,结硬前应避免风吹日晒。 4) 施工时有凸起或溅落,初凝后可用镘刀撇去。 5) 自流平上需进行其它作业,应在其结硬能行走时进行,如果使用前浆料已结硬的应弃之,不可加水搅拌再用。 6) 如有楼板加热装置应关闭,待地面冷却后才能进行自流平的施工。 7) 配料多少要与施工用量相匹配,避免浪费。一次配料要一次用完,不可中间加水稀释,以免影响质量。根据施工经验,一次配制5Kg左右为宜。 8) 在规定的时间内流平面不许行人。 9) 涂料使用过程中不得交叉污染,未混合材料应密封储存。 环氧水泥地板漆主要由环氧树脂、色浆、填料(石英粉、滑石粉、钛白粉等)、助剂(流平剂、消泡剂)配合相应的固化剂组成的特殊涂料,主要用在水泥地面上。具有良好的耐磨性、防潮防水、防油、防尘性等特点,环氧水泥地板漆主要用于电子工业、包装机械、食品制药、车库等领域。 环氧水泥地板漆适用场所: 电子、电器、机械、通讯、食品、医药、模具、服装、塑胶、烟草、化工等要求耐磨、耐冲击的场所,特别是需走叉车、重载手推叉车、汽车的场所。 环氧水泥地板漆特点: 1、抗冲击、高荷载、耐磨损;2、整体无缝、易清洁;3、防潮、防尘;4、耐一般化学腐蚀;5、可做防滑或哑光效果。 环氧水泥地板漆技术指标: 抗压强度(Mpa)≥75 抗弯强度(Mpa)≥35 拉伸强度(Mpa)≥76 耐磨性(750g/1000r,失重g)≤0.02 附着强度(级) 1 铅笔硬度(H) ≥2H 耐10%硫酸20天 无显著变化 耐20%氢氧化钠20天 无明显变化 耐水性30天 无明显变化 干燥时间 表干(h) ≤5 实干(d) ≤3 环氧水泥地板漆施工流程: 1、基面处理; 2、滚涂底油; 3、镘刮砂浆中涂; 4、刮腻子; 5、滚刷面涂或喷涂面涂或抛砂做防滑处理。 环氧水泥地板漆使用年限5至20年不等,在特殊的区域性可进行防静电、防腐、高度防尘的施工。 jy_chensl |