回复: Re:关于砖砌体施工方案的知识
3.施工工艺 (1) 工艺流程 (2)墙体放线砌体施工前,弹出楼层结构面+1000mm 标高线,墙身线及门窗洞口线。 (3) 砌块排列:按砌块模数在墙体线范围内分块定尺、划线。排列砌块的方法和要求如下 1) 应根据施工图,结合砌块的规格、品种排出第一层砌块,经审查无误后再进行砌筑。 2)排列时尺可能采用主规格的砌块,主规格砌块应占总量75%~80%。 3)上、下层砌块应错缝搭接,搭砌长度一般为砌块的1/2,不得小于砌块长度的1/3,也不应小于150mm 。 4)纵横交叉处,应按设计要求施工构造柱,此处应留设马牙槎,马牙槎应先退后进,进退长度50mm ,高度同一块砖高。 5)砌体水平灰缝厚度一般为15mm ,垂直灰缝宽度为20mm ,若因排砖有大于30mm 的灰缝,需用C15 细石混凝土灌实。 (4) 砂浆配制:应按设计要求的砂浆品种、强度进行配制,其配合比应由试验室确定,采用重量比,其计量精度为:水泥±2%,砂和灰膏应控制在5%以内,机械拌制时间不得少于1.5min ,不能人工随意拌制。 (5)铺砂浆:将拌制好的砂浆迅速运至现场,用灰铲铺灰,其铺灰长度不得超过1500mm 。 (6) 砌块就位与校正:在砌筑前24h 将砌块冲去浮灰,使砌筑面湿润。砌筑就位应先远后近,先下后上,先外后内,每层应从定位砌块处开始,砌一块校正一块,每皮都要拉线,控制其标高和墙面平整度。砌筑时要保持砌块水平接触,避免偏心。对准位置,慢慢下落,轻微撬动,然后用托线板挂直、校正。 (7) 竖缝灌砂浆:每块砖校正好后,应用砂浆灌垂直缝,随后进行勾缝,勾缝深度一般为3~5mm 。 (8) 砌筑镶砖:加气混凝土砖不得有小于200mm 的非整砖,不够200mm 者,全用黏土砖砌筑;其中,砌到接近梁底时,用黏土砖倾斜60°左右进行砌筑,砂浆要饱满。 4.应注意的质量问题 (1) 砌体粘结不牢:砌体表面清理不干净或一次铺砂浆面积过大,校正不及时。在施工过程中要严格按施工工艺要求施工。 (2) 第一皮砌块铺砂浆厚度不均匀,基底不平未用细石混凝土进行找平,砌筑前应先找平。 (3) 锚拉筋不符合设计要求,砌体错缝不符合设计要求,应严格按设计要求施工。 (4) 砌体偏差超规定,应严格按皮数杆进行高度控制,掌握平整度及垂直度。 (5) 砌体与混凝土墙交界处竖缝填塞嵌缝不密实,除按规定将立缝打满灰外,混凝土墙边砂浆勾缝要及时使其密实,并对超过30mm 宽竖缝用细石混凝土灌实。 (6) 门过梁、构造柱混凝土表面不平整,加固体系松懈,构造柱应使用对拉螺栓进行加固,不能使用钢丝进行加固。 (7) 窗台留设太高或太低:下面三块砌体高度均采用250mm 高加气混凝土砖,最上一块用150mm 高加气混凝土。 jy_chensl |