BBS论坛 » 清包装修指南 » 地暖打压的标准及注意事项 | ||
---|---|---|
|
||
|
小蜜蜂
等级:管理员
注册时间:2010-08-02
|
第
楼发表于:2018-01-22 11:36:39
回复: Re:地暖打压的标准及注意事项
地暖打压标准 1、用水压泵将地暖系统内充满水,缓慢升压至0.6Mpa或系统工作压力的1.5倍,在升压的过程中随时观察是否出现异常状况。 2、稳压观察一小时后无渗漏,再继续观察观察15分钟,压力降<0.03Mpa为合格。打压后初次通暖缓慢升温,将水温控制在25-30℃范围内运行20小时左右,以后24小时内可以使水温达到正常范围。
地暖打压注意事项 1、冬季进行打压测试时一定要采取防冻措施。 2、压力值正常与否,压差才是参考的关键,压差越大循环越快,热量也才能源源不断地供应。 3、进行打压测试注入水时,注水速度一定要缓慢进行,当系统充满水后一定要仔细检查各环路的密封性,以防数据不准确。 4、压力测试完毕后泄压将水放出,同时要做好相应的打压记录并归档,以备以后参考。 装修知识实用问题集 |