wudinglili
等级:普通会员
注册时间:2015-05-09
[楼主]发表于:2015-05-09 22:26:51
 
标题: 清包装修, 两室一厅 鲍氏清包+奕剀监理 玻化砖橱柜

房型:两室一厅

建面:88平(老公房两梯六户,坑爹的得房率…,更坑的是几乎所有的墙都是承重墙

施工队:鲍氏清包网

监理:奕剀监理 孙监理

设计师:空缺,依靠两个臭皮匠

拆旧:朱师傅父子档

水电:柳师傅

泥瓦工:季师傅

木工:吊顶小鲍师傅,  做柜子董师傅

油漆工:白师傅


 

装修理念:环保第一 功能第二 风格第三


 

从买房开始就在篱笆学习了,关于中介费和贷款等事的顺利进行都是受益于篱笆,交房后以为万事大吉了,没想到装修更令人头疼,由于楼主宝宝很小,考虑的问题更多,好在近几年持环保装修态度的人越来越多,因此继续驻扎篱笆学习学习再学习。


 

为什么选择清包?

在目前人工费高涨的趋势下,省钱已经不再是选择清包的关键原因,楼主看了不少清包贴,都提到装修公司报价单里面人工费都小于清包队的报价,当然装修公司一部分利润从材料中赚取了,反正楼主询价下来清包不便宜,关键就是在于材料是自己选择的,放心,只要渠道可靠,就省去了鉴定真伪和纠结的过程。因此,果断决定。鲍氏在篱笆清包圈中也是口碑靠前的,沟通下来也相对顺畅就这么定了。


 

为什么木有设计师?

其实决定清包后,楼主就想着找独立设计师,出于对著名购物网站的依赖,我在上面咨询了一家工作室,开价很便宜,只要30/平(据说现在涨价到45),评论也不错,而且评论者都是信誉度比较高看上去不像假的,联系后,设计师档期非常之满啊,而且感觉设计师比较强势,一是我说提一个需求书,设计师说不需要,会局限他,二是我家是老高层,剪力墙钢混结构的,几乎每堵墙都不能动,我们也不想冒这个险,因此设计师发挥空间更小,三是,很多设计效果需要相对非环保的材质才能实现,到时肯定要纠结要干涉设计师了,四是设计师非常忙,接不上我的工期,考虑这些,最后放弃。觉得自己看了不少帖子,房间格局也不大,就自己布置布置了。


 

受益匪浅的帖子及同期的姐妹们

可以说是跟着她们的帖子启蒙的 特别是核桃和changchang121过程中提供了我很多信息,撒花感谢啊

阿狸的超环保小窝 http://www.libaclub.com/t_8_7659690_1.htm

alex_tong 装修就是要把钱花在刀刃上 系列 http://www.libaclub.com/t_8_5715743_1.htm

白拂剪 核桃家 【简美│灰白│实木家具│环保清包】 http://www.libaclub.com/t_8_8759876_1.ht

changchang121 【亿陶】【易监理】【欧睿宇邦】【弗兰卡】 http://www.libaclub.com/t_8_8822953_1.


 

想做的非常规元素

砖砌橱柜

砖砌台盆

储物地台

 



【环保】 装修清包 两室一厅

wudinglili
等级:普通会员
注册时间:2015-05-09
发表于:2015-05-25 11:32:10
回复: Re:【清包】 两室一厅 装修新人携手鲍氏清包队+奕剀监
    

橱柜高度及下柜转角处理 摘自安居邦
高度决定舒适度!橱柜设计高度对减少疲劳和便捷操作起决定性作用。
橱柜高度设计,主要包括工作区台面高度及吊柜高度两部分。
4.1 台面高度
人有高矮之别,工作区有高低之分。当前,大量成品橱柜统一台面高度(通常为80-85cm)的设计,是非常不合理、不负责任的,造成大部分用户切菜洗菜需要弯腰,炒菜需要架胳膊。商家的种种理由都只是无设计能力、难以实现、嫌麻烦想省事的托词!


根据人体工程学原理,及厨房操作行为特点,橱柜工作区台面,应划分为不等高的两个区域。水槽、操作台为高区,燃气灶为低区。


橱柜工作区台面的两个高度设计,建议根据家庭中主要下厨人员的身高,参考下图:


4.2 吊柜高度
吊柜是厨房储物空间的重要组成。吊柜布置高度,同样决定了取放物品的便捷性。
通常情况下,吊柜的便捷使用跟工作区操作自由舒适是冲突的。如果吊柜高度布置较低,方便取放东西,但同时压缩了操作区上空空间,影响视野,使操作压抑拘束,头部容易碰到柜门。吊柜高度设置较高,取放东西又不方便。
当前,大多数成品橱柜操作台标准进深为60cm,吊柜距离操作台高度为65-75cm是一个权衡的数值,加上操作台高度后,总高度通常为150—160cm左右。但吊柜使用的便捷性、工作区操作的舒适性都仍然较差。


通过增大橱柜操作台进深,可进一步降低吊柜布置高度,更好的平衡吊柜使用与工作区操作空间的冲突。
采用进深为70cm的橱柜,吊柜距离操作台高度可以降低到50cm左右,操作的舒适度和视线上都有较好的提高。
而采用进深为80cm的橱柜,吊柜距离操作台高度可以降低到45cm左右,吊柜的位置离脸部远出20cm,可大幅提高工作区操作的自由度和舒适度,让操作者的视野更加开阔,连吊柜第二层隔板都一览无余,物品取放操作变得更加便捷自由。


很多同学砖砌橱柜的时候都没注意拐角部分,导致很多门不能完全打开,影响使用,建议拐角参考以下方案来做


 

 


 


 

或者用连体柜门


 


 


【环保】 装修清包 两室一厅
wudinglili
等级:普通会员
注册时间:2015-05-09
发表于:2015-05-25 11:43:07
回复: Re:【清包】 两室一厅 装修新人携手鲍氏清包队+奕剀监
    

昨天微法水管安装,一厨一卫+冷水管通阳台,从早上9点开始到下午2点,包括前置安装及加压,微法师傅很麻利,柳师傅也全程陪着
 


 

微法水管,有二维码验证,虽然我没扫。。。。。

卫生间顶部的冷水水管,没有离开3cm,不过师傅说是不在槽里面的,而且有保温膜,所以热量几乎不会怎么传递了

前置,霍尼韦尔FF06原装版,外丝螺口是进口原装,如果是内丝螺口就是国内天津产的,TM价300-400+不等,为了放心在旗舰店买的,

滤网是50微米的,怕100微米对我的水压有影响

水管完成后,进行8kg水压的半小时加压测试,按照通常做法是下降不应超过0.05,否则肯定有漏水

半小时后,有下降,排查后,水表连接处没拧紧,后来正常了


【环保】 装修清包 两室一厅
wudinglili
等级:普通会员
注册时间:2015-05-09
发表于:2015-05-25 11:48:45
回复: Re:【清包】 两室一厅 装修新人携手鲍氏清包队+奕剀监
    

水电开槽基本完成,明天开始可以铺管了,

由于之前没想清楚电视柜的高度,后来调整了一次,浪费了一些时间,也付出来代价,不过柳师傅还是很配合的。

弱电箱就位

著名网站买的,157元,想着弱电箱安全性要求不如强电箱,因此没有入施耐德的,就按照销量和评价买了一个差不多的,

柳师傅评价说性价比还不错,空间大,里面带公牛插座,还有散热模块,数字电视一分四的借口,空间布局也合理

强电箱的洞开得十分大,混凝土开洞成本也是相当高啊,这个得感谢鲍哥



【环保】 装修清包 两室一厅
wudinglili
等级:普通会员
注册时间:2015-05-09
发表于:2015-05-25 11:52:13
回复: Re:【清包】 两室一厅 装修新人携手鲍氏清包队+奕剀监
    

今天去了房子,跟柳师傅确认了最后的插座开关,在主卧地台又加了两个射灯。柳师傅人很好,不光一口答应,还帮我们一起讨论石膏板衣柜和砖砌台盆,因为柳师傅也学过木工,所以什么都了解一些,意见也挺中肯。
才知道柳师傅是85后,所以不能以年纪取人,年轻师傅的好处就是好沟通,想法也比较相近


【环保】 装修清包 两室一厅
wudinglili
等级:普通会员
注册时间:2015-05-09
发表于:2015-05-25 11:57:51
回复: Re:【清包】 两室一厅 装修新人携手鲍氏清包队+奕剀监
    
之间图方便在念家一起买了熊猫的网线,昨天突然看到有网友说,熊猫的弱电属于三流品牌,然后又看到很多年轻人都是装六类线,因为六类所满足的千兆网是趋势。OMG,后悔得我…
不过现在已经穿线了,算了,什么AMP秋叶原,什么超五类和六类线,统统都没想起来…

装修是个系统工程,所以不想得全就变成遗憾工程,特别是隐蔽工程

虽然千兆网啥的离我很远,那就期望我家的线满足不了网络发展之前能够有机会换一套新房子

【环保】 装修清包 两室一厅
wudinglili
等级:普通会员
注册时间:2015-05-09
发表于:2015-05-28 11:42:14
回复: Re:【清包】 两室一厅 装修新人携手鲍氏清包队+奕剀监
    

水电工程验收

摘自小拉达  擦亮你的眼睛 说说水电验收的那些事   http://www.libaclub.com/reply_4_6737518_3717366_1.htm

 

 

施工方、业主和监理都要到场,由业主签字确认合格

水路工程验收时,我们可以注意下面几点:
1. 上下水走向要合理 布管横平竖直,没有过多的转角和接头。 
2. 管材表面无硬伤划痕,弯出都必须使用接头。
3. 水管与电源、燃气管间距大于等于50mm
4. 上水管做打压实验,压强一般为0.6兆帕(选择现在都是0.8mpa,加压半小时后不能跌超过0.05mpa)。

 

电路工程里我们可以注意的几个地方: 
1. 须横平竖直 深浅一致
2、在客厅、卫生间,我们时常要在墙面打洞,来装一些装饰画、照片、毛巾架子之类的东西。 
只要电线管的排布有规律,我们就不怕打洞时不小心打坏电线了。 
比如下图卫生间插座的位置,很明显只要不在插座正上、或者正下打洞就行了,两侧都是安全区域。 
但如果线管是斜走的,那边上可就不敢随便打洞装东西了。

3、插座底盒中线头的余量和保护: 
有时候工人贪图省事,暗盒里的线头就这么露在外面,其实这样很不规范,也不安全,至少绝缘胶带要裹一下。

注意:开关、插座盒内的导线要留有一定的余量,一般在100 mm左右。 切忌为了省电线,把线头留的很短

 

电路验收

验收时,电路工程我们可以注意这几点: 
1. 管内的导线不能接头和扭结,同一线管内的电线不宜超过4根,穿完线后要保证电线在线管中拉动自如。 
穿线的面积最好不要超过线管内面积的40%,我们要避免死线的情况。 

什么是死线 ?
死线就是线管内部,由于弯度和穿线过多,导致电线无法正常抽拉。这种情况以后维修换线的时候可能会很麻烦。

 

2. 弱强电要分开,之间保留一定距离,如果线管有交叉,交叉处必须得用锡纸包裹绝缘。

 为什么要把强弱电分开排布 ?
弱点多是信号线,强弱电如果并行、交叉,磁场会产生一定的干扰作用,强弱电最好分开30-50cm。 
如果受条件所限,无法避免交叉排线,交叉处可以用锡箔纸来屏蔽干扰。

3 检查各回路、插座、开关、线头是否与图纸一致,测试用电是否正常。
弱电用万用表进行测试,检查线路中是否有断路。 
强电测试时,我们用500V的电阻表测试各个线路的电阻值,线与线之间的绝缘电阻值越大越好,质量不过关的线会烧掉。 

强电就是测绝缘电阻,只要测出来大于0.5兆欧就没问题了。

 


【环保】 装修清包 两室一厅
wudinglili
等级:普通会员
注册时间:2015-05-09
发表于:2015-05-28 11:49:33
回复: Re:【清包】 两室一厅 装修新人携手鲍氏清包队+奕剀监
    

1、厨卫间线路不得从地下敷设。导线间和导线对地间的绝缘电阻应大于0.5 MΩ,阻燃管内接地线的接地电阻小于10MΩ

2、所有线路必须穿管。所有线管及配件必须使用合格产品,并且保留产品合格证。

3、不得在预制板、现浇板、梁、柱上开槽。在预制构件处只能打掉抹灰层,使用黄蜡管。

415管内可穿34平方毫米铜芯线,42.5平方毫米铜芯线;20管内可穿54平方毫米铜芯线,72.5平方毫米铜芯线。(管内导线截面积穿线管内径面积的40%

5PVC线管与接线盒必须使用锁母连接。

6PVC管埋入墙体,在线路布完并通电检查合格后方能暗埋,管壁距最终抹灰面应不小于5㎜。

7、线管施工必须固定牢固。

8、暗线盒及开关面板安装应安装水平,固定牢固,相邻开关插座在面板装上后间距紧密一致,间距一般为1毫米左右。

9、家装中普通电源插座的相线、零线、接地线均为2.5平方毫米铜芯线;空调线为≥4平方毫米铜芯线,空调接地线可为2.5平方毫米铜芯线。

10、所有线路接头在安装开关面板之前,不管通电与否,必须全部包扎,线头不得裸露在外。

11、不同电压等级、不同回路和交流与直流的导线不得穿在同一根管内。同类照明的几个回路,可穿入同一根管内。

12、单相二孔插座,面对插座的左孔或下孔与零线相接;单相三孔插座,面对插座的左孔与零线相接,接地线应安在上孔。

13、接地端子不得与零线端子直接连接。

14、所有线路在穿线管内不得有接头。

156平方毫米以下的单股铜芯线宜采用缠绕法,缠绕要求大于5,缠绕后搪锡,搪锡应饱满,用绝缘带及黑胶布双重包扎。

16、同一房间相同类型的开关、插座距地面高度一致。

17环绕音响线根据用户要求预埋到合适位置,留在墙外的部分不得低于1.5,这样能直接接入音响,避免音质衰减。音响线应埋接线盒。

18、线盒内导线应留有余量,一般为15公分,接线时相线进开关,零线直接进灯头,螺口灯头相线不应接外壳。

19、各种强、弱电的导线均不得在吊顶内出现裸露。

20、一般情况下,地插座下口离地高度为完成后地面300mm。开关下口离地1300,空调插座下口离地1800,厨房插座下口离地1000㎜,卫生间插座下口离地1300,厨房、卫生间根据具体情况考虑是否使用防水插座。如只作线路局部改造的项目,则开关插座高度应同原房屋开关插座高度统一。

21、房间应考虑空调出墙洞,壁挂机预埋不小于φ55.9PVC,一般离地2000㎜。柜机预埋不小于φ70PVC,一般离地200㎜。

24、线管转角处理用弯管簧将其导成圆弧形的转角,这样穿()线容易,不易损坏线材外皮。

25、在背投与地插间设置空置的视频穿线管,这样将背投电视与音响及碟机线设置成暗线,不影响美观。


【环保】 装修清包 两室一厅
wudinglili
等级:普通会员
注册时间:2015-05-09
发表于:2015-05-28 11:52:02
回复: Re:【清包】 两室一厅 装修新人携手鲍氏清包队+奕剀监
    
今天下午水电工程验收,finally,哈哈哈

天天上班想着装修,效率低下,堆了好多活

【环保】 装修清包 两室一厅
wudinglili
等级:普通会员
注册时间:2015-05-09
发表于:2015-05-28 21:20:25
回复: Re:【清包】 两室一厅 装修新人携手鲍氏清包队+奕剀监
    

水电验收


 

水电验收,整个过程还是蛮快的,因为平时也经常在房子里面看着,基本没有什么大问题


【环保】 装修清包 两室一厅
wudinglili
等级:普通会员
注册时间:2015-05-09
发表于:2015-05-28 21:26:43
回复: Re:【清包】 两室一厅 装修新人携手鲍氏清包队+奕剀监
    

小柳师傅的倩影

水电部分马上结束了,我和LG都觉得柳师傅人很好,关键是手艺好,干活麻利,思路比较清晰

并且也得到孙监理的肯定,十分值得推荐

孙监理的倩影

在测试强电的绝缘阻值,摇啊摇


【环保】 装修清包 两室一厅